Город: Краснодар

Бесплатный звонок по России:

+7 800 301-02-65 Позвонить вам?

Выберите ваш город

Что такое потери напора в пластинчатом теплообменнике?

1

Потери напора это один из основных параметров, который учитывается при расчете пластинчатого теплообменника. Этот параметр обозначает, на сколько уменьшится напор рабочей среды при прохождении через теплообменник. Потери напора измеряются в метрах водяного столба (м.в.с.); кило Паскалях (кПа); барах (бар); атмосферах (атм.); килограмм сил на сантиметр квадратный (кгс/см2) и т.д.

Рассмотрим потери давления в теплообменнике системы горячего водоснабжения (ГВС). В теплообменник заходит греющий теплоноситель из тепловой сети с давлением 3 атм., при этом потери по греющей стороне в теплообменнике составляют - 0,15 атм. Значит на выходе из теплообменника, теплоноситель будет иметь давление – 2,85 атм.
По нагреваемой стороне в теплообменник попадает холодная вода из городского водопровода с давлением 2 атм. Проходя через теплообменник она теряет 0,12 атм. Выходя из теплообменника, нагретая водопроводная вода будет иметь давление – 1,88 атм.

Потери давления в пластинчатых теплообменниках не превышают 3-4 м.в.с, это позволяет использовать меньшие по напору насосы и экономить на потребляемой электроэнергии.

Превышение расчетных значений потерь напора в теплообменнике говорит о том, что теплообменник необходимо промыть, т.к. его каналы забились отложениями и накипью. Мы рекомендуем проводить каждый год плановую промывку. Значение потерь напора измеряют с помощью установки манометров на подающий и обратный трубопроводы, разница в показаниях 1 и 2 манометров и есть – потери напора.

РАДЫ ПОМОЧЬ ВАМ:

Если вы не нашли ответа на свой вопрос в нашей статье или 
вам необходима консультация, обращайтесь к нам:

ТЕЛЕФОН: +7 (800) 301-02-65 (бесплатный номер)

8-902-403-22-00 (WhatsApp, Viber)

АДРЕС: Россия, г. Краснодар, ул. Дзержинского 94/1

EMAIL: sale@general-info.ru

Мы всегда на связи!

У вас остались вопросы?
Получите консультацию главного инженера

engineer

Тарас Сердюк

Главный Инженер

+7 (906) 436-41-17

Руководит технической политикой предприятия с 2015 г. Более 450 сданных объектов теплоснабжения.

Давайте вместе решим вашу задачу! Оставьте свой телефон, и я свяжусь с вами в течение 15 минут!

Наверх